请问专家:氧气管道安装后的对地电阻是100Ω还是10Ω

超级小王子 1年前 已收到1个回答 举报

qinghailyx 幼苗

共回答了20个问题采纳率:85% 举报

是10Ω!绝对不是100Ω!千万不要搞错了.
氧气管道均应有导除静电的接地装置.室外管道每80~100m设一接地装置;直接埋地管道,可在埋地之前及出地后各接地1次;接地电阻值不大于10欧姆,且应单独设置自成系统.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设跨接导线.对有阴极保护的管道,不应作接地.