梁的开口箍的开口应当朝向板,在易百建筑论坛论坛( http://www.***.com )上看到一帖子说:梁的开

梁的开口箍的开口应当朝向板,
在易百建筑论坛论坛( http://www.***.com )上看到一帖子说:梁的开口箍的开口应当朝向板.梁的封闭箍筋,活扣朝向随意,以4角转圈为佳,以同侧错开次之,集中于某个角最差;梁的开口箍的开口朝向应当向板,因为板的存在,将梁的纵向钢筋拥牢,利用板的混凝土遏阻梁纵向钢筋的侧向变形,方得以使用开口箍筋.理解了这个知识点,就可以牢记开口箍的朝向.在理解的前提下记忆就记得牢固.这就是:理解了得东西,可以更深刻地感觉它得道理.图见 http://www.***.com/htm_data/4/1006/1159.html 不知这样说绝对吗?
uu那边的风 1年前 已收到1个回答 举报

麦娃 幼苗

共回答了22个问题采纳率:100% 举报

说的正确,是过去. 1. 开口箍多年前就已废止,非抗震设防地区都是闭口箍筋,135°弯钩末端平直段长5d;2. 抗震设防地区不但要闭口箍,而且135°弯钩末端平直段长10d; 3. 有抗扭要求的箍末端交接为梁宽减两个保护层; 4. 文中说“以4角转圈为佳”这难办到,顶多“同侧错开”.