空气开关安数选择新屋装修,想知道空气开关的安数如何选择.我家的电源一共7组:客厅插座照明1组,客厅空调1组,餐厅、公卫、

空气开关安数选择
新屋装修,想知道空气开关的安数如何选择.我家的电源一共7组:客厅插座照明1组,客厅空调1组,餐厅、公卫、生活阳台是1组,厨房1组,3个房间各1组(主卧与主卫是一组).客厅的电器不多,主要是电视机.餐厅没有常用电器,有时候要用电水壶煮开水.厨房电器比较多,有电磁炉、电饭煲、烤箱、冰箱等.3个房间主要是空调、台式电脑等,有时候用一下电吹风.照明是每间都有的.7组空气开关的安数如何选择?总开关已经打算用63A 2P的漏电开关(西门子的).
厨房、客厅空调、3个房间都是4平方的线,其余是2.5平方的线.
xch2005 1年前 已收到1个回答 举报

ourschool 幼苗

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

你好!照明和插座或空调混用一组,我认为不好,新房子装修不应该因省材料而造成日后的水电不安全和使用不方便!
建议你:一个总漏电开关,照明一个漏电开关,插座一个漏电开关,空调一个漏电开关,总共就是一个总闸漏电开关和三个分闸漏电开关,也就是说先将你房子的用电分为照明-插座-空调三大组,比如你的厨房插座用电为一组,所有房间插座为一组,大厅插座为一组,也就是三组,你就在插座的漏电开关下装三个单极空开分别控制,其他的用电也是一样,而多个单极空开合并起来占的面积也不大,很小.所以我个人认为这样比较安全和合理!
希望对你有帮助!

1年前 追问

9

xch2005 举报

我想问一下空气开关的安数计算问题:假设计算出一个房间的电器额定电流是10A,那空气开关应该选择多大的?我看到有些网友说应该按最大电流而不是额定电流来选择,要乘以系数3,也有人说是乘1.5~2,。我都搞糊涂了,究竟应该选择多大的安全系数呢?

xch2005 举报

我想问一下空气开关的安数计算问题:假设计算出一个房间的电器额定电流是10A,那空气开关应该选择多大的?我看到有些网友说应该按最大电流而不是额定电流来选择,要乘以系数3,也有人说是乘1.5~2,。我都搞糊涂了,究竟应该选择多大的安全系数呢?

举报 ourschool

额定电流就是指设备的正常工作电流,有人说的1.5~2倍是指预加上设备在启动时的电流,也就是说设备的启动电流是额定电流的1.5~2倍以上,,,如果是电机的话就会更大,一般的电机启动电流是额定电流的1.5~3倍以上.比如你的空调额定电流是5A,但它瞬间启动的电流可能是额定电流的1.5倍以上,也就是说5乘以1.5等于7.5电流(7.5A电流是空调的启动电流).但当它启动正常工作后,会慢慢降置5A的额定工作电流.你把这些启动电流预加上去就行了.但不用每个设备的启动电流都加上去,因为你的用电设备不会在同一时间开的,也就是说所有设备不是同一时间启动的.所有设备都开是没事的,只有不是同一时间启动就行了.不需要预加上所有的用电设备的启动电流.当然啦,最好能加大些. 比如你有10个电磁炉要开,第一时间开3-5个,等会又开3-5个,10个都开完了,像这样的情况你把其中5个的启动电流加上就行了,其它的就按照它的额定电流算就行了,如果你考虑到所有设备在同一时间启动的话,那你就把所有的用电设备的启动电流都预加上就行了. 我个人认为不需要把所有的设备的启动电流都预加上去! 个人认为,难免有误,希望对你有帮助!