消防车上的储水箱中的水面上压强12米的高楼发生火灾,消防员使用的消防水枪喷到着火部位,问消防车储水箱的压强.如果可以的话

消防车上的储水箱中的水面上压强
12米的高楼发生火灾,消防员使用的消防水枪喷到着火部位,问消防车储水箱的压强.如果可以的话请给出演算过程.
我就是想知道怎么估算水泵的出力压强
有没有能用伯努利公式推导的估算?
gzseasun 1年前 已收到3个回答 举报

yxw740 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

首先,消防车水箱压强可以忽略,消防水枪的水压来自消防车带的消防水泵加压.消防车泵有低压、中压和高压.
你想知道怎么估算水泵的出力压力,是压力不是压强.很简单,你看水柱高度,10米水柱等于1个大气压,12米就是1.2个大气压,就是1.2帕.可以以此类推.但消防救火,在室外,基本要求也是15米充实水柱,也就是至少要1.5个大气压.估算可以这样算,精算的话就要加上水头损失.

1年前

2

那尘nn 幼苗

共回答了1个问题 举报

你的问题问得不明确,看不出你想问什么。

1年前

2

ipose 幼苗

共回答了1个问题 举报

朋友,消防车储水箱的高度一般不超过2米,所以压强可以忽略不计,消防车有加压系统,带有加压水泵的,消防水枪能达到的高度,你可以参照消防水泵的出力来直接确定,不需要计算。
假设泵的出力为5MPa,那么水枪应该可以达到50米的高度。

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.019 s. - webmaster@yulucn.com