镇流器的功率因素问题我将1个金卤灯镇流器直接串联数字万用表后,不接负载接在220V交流电上面,测出电流为3点几安培,我有

镇流器的功率因素问题
我将1个金卤灯镇流器直接串联数字万用表后,不接负载接在220V交流电上面,测出电流为3点几安培,我有一个疑问.这个镇流器电阻才8欧姆左右,为什么电流才那么点.我知道镇流器有个感抗,(建立磁场)这也正是功率因素低的原因.但是不至于电流才那么点啊.按照这样算的话,这个镇流器的无功消耗比有功还高了啊.如果为纯电阻的话,电流是220除以8等于二十几安培啊.那现在因为无功功率问题才3点几.那不是大部分能量全建立磁场消耗了啊,这一算无功比有功还高好几倍啊,我知道我理解有错,但是不知道哪里有错,
小小nn 1年前 已收到1个回答 举报

straydogwen 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

1、整流器电阻8欧姆,是直流电阻,整流器是一个电感,你通的是交流电,交流电下,整流器会有感抗,感抗远远大于直流电阻.(若通直流220V,电流约220/8A,但是,会烧毁)
2、整流器的无功的确比有功高
3、无功不算消耗,无功可以理解为能量交互的大小,也就是说,一会输出能量,一会吸收能量,吸收的和输出的大小相等,因此,没有消耗.

1年前 追问

2

小小nn 举报

可是有一点我不明白,镇流器上标着功率因素为0.6多点,按我这样去算,才多少啊。电流小了那么多,也就是无功占了差不多20分之17啊(交流电流下比直流下电流小)请问哪里理解有误,还是镇流器上的功率因素是假的。。。谢谢

举报 straydogwen

镇流器标注的功率因数应为镇流器加灯管的功率因数。
可能相似的问题