关于抗震WKL构造问题屋面框架梁长锚钩,11G101-1第59页E节点做法,针对的是边柱和角柱,也就是说一根WKL基本上

关于抗震WKL构造问题
屋面框架梁长锚钩,11G101-1第59页E节点做法,针对的是边柱和角柱,也就是说一根WKL基本上就两头有长锚钩,若中间打断的话,中间支座不需长锚钩,当然这根WKL不是边框梁,对于边WKL打断,每段都需要长锚钩,是不是这个意思?
dreamtodream 1年前 已收到1个回答 举报

dullboy 幼苗

共回答了13个问题采纳率:76.9% 举报

关于抗震WKL构造问题
11G101-1第59页E节点做法,针对的是:抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造.
答:两者不太合拍.E节点讲的是“抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造.” 你的题是“关于抗震WKL构造问题”.E节点讲的是,柱顶纵向钢筋构造.并非是“抗震WKL构造”.已混淆了!道致后问难答.
也就是说一根WKL基本上就两头有长锚钩,若中间打断的话,中间支座不需长锚钩,当然这根WKL不是边框梁.
答:无法正面回答您的问.
建议您看11G101-1第80页“抗震屋面框架WKL纵向钢筋构造”和第80页“非抗震屋面框架WKL纵向钢筋构造”能解您问.
对于边WKL打断,每段都需要长锚钩,是不是这个意思?
答:非也!根据条件不同而定.
E节点适用于梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置.E节点用于梁上部纵向钢筋配筋率>1.2%,应分两批截断.当梁上部纵向钢筋为两排时,先断第二排钢筋.(这就是平常讲的梁钢筋入柱锚固).
E节点用于梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,可与节点A组合使用.梁上部纵向钢筋为什又说“可与节点A组合使用”,是柱外侧纵向钢筋直径不小于梁上部钢筋时,可弯入梁内作梁上部纵向钢筋.故A节点适用于柱筋作为梁上部钢筋使用.﹙这就是平常讲的柱钢筋入梁锚固).

1年前 追问

6

dreamtodream 举报

我知道,80页WKL构造与KL没什么区别,现在柱封顶了,梁柱节点采取梁锚柱,就是E节点做法,我问题就是,当WKL上部通长筋不能拉通时,在打断的地方梁柱节点怎么做,对于边柱角柱,还是按E节点处理,对于中间柱,按一般锚固处理?

举报 dullboy

  追问  我知道,80页WKL构造与KL没什么区别,现在柱封顶了,梁柱节点采取梁锚柱,就是E节点做法,我问题就是,当WKL上部通长筋不能拉通时,在打断的地方梁柱节点怎么做,对于边柱角柱,还是按E节点处理,对于中间柱,按一般锚固处理?答:现在柱封顶了,梁柱节点采取梁锚柱,就是E节点做法,这是设计图的要求?我认为:对于抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造,按E节点处理。 不是抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋,与抗震屋面框架WKL相交部位,按第80页“抗震屋面框架WKL纵向钢筋构造”处理。 当WKL上部通长筋不能拉通时,在打断的地方梁柱节点怎么做,答:您没有细看80页。其中(用于梁上部贯通钢筋由不同直径钢筋搭接时)您看他用了LlE,它是11G101-1,4.2.3条,第27页上第4款.梁上部通长钢筋……。不能称为“打断”,非贯通钢筋才称“打断”。怎么会“打断”地方会在梁柱节点?不明白! 若不该“打断”地方“打断”了,则施工出差错了,您是知道该怎么做。

dreamtodream 举报

嗯,我想我的问题得到解决了,谢谢你了。我表述不当给你添麻烦了,我打断的意思就是相邻两跨梁中心线距轴线距离不一,实际施工中不能拉通

举报 dullboy

“我打断的意思就是相邻两跨梁中心线距轴线距离不一,实际施工中不能 拉通” 答:真的还不明白!您要表述的是84页上2号、4号节奌?