灯泡爆了之后跳闸的问题屋里的灯是那种中间一个较大的,周围一圈较小的灯,我住进来的时候小的就已经憋了好几个了.今天开灯有一

灯泡爆了之后跳闸的问题
屋里的灯是那种中间一个较大的,周围一圈较小的灯,我住进来的时候小的就已经憋了好几个了.今天开灯有一个小的灯就不太正常,一直闪而且很暗,过一会正常了就没太在意,但是刚才突然爆掉了,嘭的一声,屋里的漏电保护器和屋外的电闸都跳了.
1.是什么原因造成的跳闸呢?
2.现在合上闸了,开灯除了爆掉的不亮别的还亮,请问现在这个线路没有什么问题吧?还可以正常开灯吗?
aliensayshi 1年前 已收到1个回答 举报

dengguankk 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

1)灯一直闪而且很暗说明电线或是灯丝有需连的地方(导致短路的直接原因),
2)灯爆掉可能是你灯泡里面或是灯座有短路地方.
3)现在合上闸了,开灯除了爆掉的不亮别的还亮.说明其他线路没有问题.
建议还是检查一下是电线短路还是灯丝短路,然后处理一下,以免下次在放生类似的问题.