单相电度表承载量请问下,单相电度表(转盘式)5-20A的和电子式10-40A的分别能承受多少瓦,别告诉我是拿电表最大承载

单相电度表承载量
请问下,单相电度表(转盘式)5-20A的和电子式10-40A的分别能承受多少瓦,别告诉我是拿电表最大承载电流乘以220伏电压,因为我家用的就是10-40A的电子表,进户线是10MM²的多股铜绞线,总开关是80A的双P空开,我家同时开一台柜式空调(最大制热功率5000+W),一台电热水器(即热式,总功率12000W),还有灯具,电视,电脑,我当时大概估算了下,总功率在15000W左右,可是一点事情也没有.也听别人讲,电表上标注的额定电流是可以最大2倍来计算的.求高手解答!
叱吒中原_yy 1年前 已收到1个回答 举报

鸡yy 花朵

共回答了15个问题采纳率:93.3% 举报

应该更换较大容量的电表,不错 电表具有1定的过负荷能力,但是 它的过负荷时间可能是有限的.电表内部的电压线圈没啥问题,时间长了 电流线圈经受不起如此大的电流.