变压器低压侧中性点接地,那低压三相与地是否相通?如果相通,把进线断路器合上,那在低压柜处测三相对地绝缘电阻不是为0?有点

变压器低压侧中性点接地,那低压三相与地是否相通?如果相通,把进线断路器合上,那在低压柜处测三相对地绝缘电阻不是为0?有点搞不懂?
ddd_222 1年前 已收到1个回答 举报

无边无际的海 幼苗

共回答了15个问题采纳率:93.3% 举报

低压三相与地是直流相通,阻值为低压(次级)线圈的阻值,交流的感抗很大
断开高压的隔离开关,低压柜处测三相对地的电阻的确很小

1年前 追问

6

ddd_222 举报

请问在中性点接地不断开合上进线柜断路器的情况下,低压柜母排与封闭母线可以一起测每相的绝缘电阻吗?一般测得多少?上次我摇得才20兆欧。
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.037 s. - webmaster@yulucn.com