您好 ,控制50个带空调宿舍的电源同时开关,选了接触器+时控开关,

您好 ,控制50个带空调宿舍的电源同时开关,选了接触器+时控开关,
请问时控开关220V,接触器应该选多少安培呢?普通电工会操作吗?感激!
酒囊烟袋 1年前 已收到1个回答 举报

sky1842 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

每个宿舍平均用电按200W计算的话,总用电量越10kW,电流约45A.
这些工作,普通电工一般都会操作的.

1年前 追问

4

酒囊烟袋 举报

有空调, 确认了一下是分两路的, 28个空调一路, 加上插座什么的, 多少安培合适? 装了这个时控设备 会不会容易损坏设备或者电路?

举报 sky1842

空调按照一匹计算的话,约735W,28台,同时开启时约20kW。加上前面的10kW,总共约30kW,电流约135A。 时控设备控制接触器,接触器分合闸,可以的。

酒囊烟袋 举报

买了100A的用上了 容易烧的话 再换大一点的 非常感谢
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.015 s. - webmaster@yulucn.com