一道工程热力学题,有分送利用4程蒸汽压缩制冷循环设计一个空调,该压缩机使用R134a制冷剂.假设在蒸发机的出口,制冷剂是

一道工程热力学题,有分送
利用4程蒸汽压缩制冷循环设计一个空调,该压缩机使用R134a制冷剂.假设在蒸发机的出口,制冷剂是饱和蒸汽状态,在压缩机的出口是饱和液态
想制冷的房子是在24度.但为了能有效散热,蒸发机出口的制冷剂温度应该是比空气温度低10度,如果为了达到这个要求,蒸发机内部最大气压是多少
压缩机的散热器是裸露在外部空气中的.空气温度范围在27到43度 (当需要制冷时).类似的,为了有效热传递,制冷剂应该比外界空气温度高10度.为了满足这个条件,压缩机内部最大气压是多少
hiy9097b 1年前 已收到4个回答 举报

yaoyao_l 幼苗

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

http://jpk.dqpi.net/hgrlx/%B5%E7%D7%D3%CC%E2%BF%E2/%B5%DA6%D5%C2%CF%B0%CC%E2%D3%EB%B4%F0%B0%B8.pdf

1年前

1

aassdd00 幼苗

共回答了12个问题 举报

查表,R134a在18度的饱和压强为5.38ba,第一问,蒸汽机的最大气压为5.38bar
38度时,散热器的压强为9.63bar.
还可以得到压缩机的功率和制冷系数

1年前

1

伊眯努 幼苗

共回答了1个问题 举报

我是一名初学者,用的是氨压缩机,你所说的应该是试压(试系统的压力),我听师父说过,抱歉

1年前

1

yueqingzhongxue 幼苗

共回答了1个问题 举报

我建议试试12公斤

1年前

1