交流二线制接近开关串联中间继电器线圈后为什么总烧损接近开关

好月传说 1年前 已收到1个回答 举报

bssbsb 幼苗

共回答了14个问题采纳率:100% 举报

接近开关过载烧毁,普通磁性接近开关多为20W负载能力.若你是以接进开关串联中继电器线圈回路中,则是中继电器功率相对较大,超过接近开关最大负载功率了.
建议将中继电器接成自锁状态,由接近开关作为自锁触发元件,触发后中继电器进入自锁状态,则接近开关卸荷成了旁路状态.
亦或者用接近开关控制小功率中继电器,再用小功率中继电器控制大功率中继电器.

1年前

10