3*16+1*10平方铜电缆线50米长/用电器是220V的,能负载总功率是多少千瓦?

3*16+1*10平方铜电缆线50米长/用电器是220V的,能负载总功率是多少千瓦?
我目前遇到的是142台电脑加1.5匹空调12台,加网吧服务器,加上5匹空调一台5匹备用吸顶空调一台,250平米节能灯照明每只约11W,吸烟机6只[4*40W]和大吸力排气扇一台[150W左右]总功率在60千瓦内[本人计算结果],现只有3*16+1*10铜电缆一根,接地先自己另外解决,40多米长,这根电缆能行吗?
fanfanoo 1年前 已收到1个回答 举报

gekx 幼苗

共回答了18个问题采纳率:100% 举报

3*16+1*10平方铜电缆线 在空气敷设载流量为74A 那么按照单相设备一个千瓦4流估算74/4=18.5KW左右.每相18.5那么三相就是18.5*3=55.5kw.

1年前

3