郭老师,电力安规表4—1中”工作人员工作中正常活动范围与表2—1这个安全距离怎么理解的?

火星县令 1年前 已收到1个回答 举报

天下巫贼 幼苗

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

你好,你没有提供《电业安全工作规程》的版本或内容,我也搞不清你的“表4—1”和“表2—1”是什么内容;但从你说的“工作人员工作中正常活动范围”我可以猜到你说的问题;
以10kV为例,有一个是0.7米,这个距离是指:不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合0.7米的安全距离.
还有一个是0.35米,这个距离是指:与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于0.35米的设备必须停电;在44kV以下的设备上进行工作,安全距离虽大于0.35米,但小于0.7米,同时又无安全遮栏措施的设备也必须停电;
还有一个是0.4米,这个距离是指:进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于0.4米.
还有一个是0.6米,这个距离是指:等电位作业人员对地距离应不小于0.4米,对邻相导线的距离应不小于0.6米.

1年前

2
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.024 s. - webmaster@yulucn.com