为什么开关箱内剩余电流动作保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA?

墨迹海角 1年前 已收到1个回答 举报

artilat 幼苗

共回答了24个问题采纳率:87.5% 举报

电流型漏电保护器漏电脱扣方式分两种:一种是电磁式脱扣器;另一种是电子式脱扣器.你所说的30mA脱扣电流采用的是电磁式脱扣,额定电流在100A以上的大容量产品中提高灵敏度有困难,16A以下的小容量产品可以做到10mA.在电子式脱扣中不论容量的大小都可以做到6mA以上的脱扣电流. 漏电动作电流越大,漏电保护器的灵敏度就越低,家用一般选30mA,1类电动工具选15mA,根据你的需要还有100mA至300mA的,这些大的都用在主干线上