暖气循环泵应该安在什么位置才能起作用

暖气循环泵应该安在什么位置才能起作用
我家的房子是上下两层,上面送阁楼那种,楼上本没有暖气,我在装修时从卫生间暖气上接到楼上,又接出两组,在楼上两个房间循环完后再回到楼下卫生间,然后又流到北边的一间卧室和一间餐厅.暖气是从接到楼上的第二组暖气开始不热的,以至于楼下循环末端的两组北面暖气都不热了.如果我使用循环泵改善供热情况,应该把循环泵接到哪个位置效果比较好?我接到卫生间分流的那组暖气上行么?
主管道是指出户的回水管么?在楼道里呢!如果加泵,物业不会允许.另外,我家确实是串联的
keaen 1年前 已收到1个回答 举报

胖龙_ff 幼苗

共回答了16个问题采纳率:100% 举报

1.您家的暖气不一定是串联的.因为如果是串联的话前面的暖气也不会热的.请您再仔细看看.
2.应该是管路复杂造成存气现象,选择通路(包括暖气)的最高端安装自动放气阀即可.(自动放气阀只出气不出水)
3.如果非要安装循环泵的话就安装在户内管道的回水末端上.

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.889 s. - webmaster@yulucn.com