电气二次手册里计算电流互感器一次电流倍数时,公式中的分子描述为"外部短路时流过电流互感器的最大电流".这句话是啥意思?为

电气二次手册里计算电流互感器一次电流倍数时,公式中的分子描述为"外部短路时流过电流互感器的最大电流".这句话是啥意思?为啥算主变差动保护用的电流互感器时采用主变低压侧短路电流折算到高压侧.计算高压母线保护用的电流互感器时又采用高压侧母线短路电流?
tomorrow拉拉拉 1年前 已收到1个回答 举报

股魔辞典 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

电气二次手册里计算电流互感器一次电流倍数时,公式中的分子描述为"外部短路时流过电流互感器的最大电流".这句话就是指发生外部短路时可能流过互感器一次的最大短路电流值,通常与系统最大短路容量对应.
计算主变差动保护用的电流互感器时,采用主变低压侧短路电流折算到高压侧.主要是进行差动计算时,电流比较应该在同一个电压等级下进行,所以一般实测电流应该归算到一次侧(或者相反).
计算高压母线保护用的电流互感器时,因为是对高压母线的保护,当然只能采用高压侧母线短路电流了.

1年前 追问

3

tomorrow拉拉拉 举报

那要是计算主变差动保护用的低压侧电流互感器时,应该用高压侧短路电流折算到低压侧吗?
可能相似的问题