APC 8KVA,6.4KW的UPS,220V输入,220V输出,输入线和输出线的平方数,按多大电流来计算?

ddhomendd 1年前 已收到1个回答 举报

涛声依旧1024 花朵

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

——★1、标称“8KVA”的单相220V(UPS不间断电源)设备,是电压与电流的乘积,所以叫做千伏安,这是一个重要的概念.
——★2、8KVA单相220V的UPS,可以提供8000W的电阻性负载工作.如果负载为电感性,则需要计算功率因数的.这是交流电的另一个重要概念.
——★3、既然“8KVA”是电压与电流的乘积,那么这个电流就是选择导线的唯一依据:8000VA÷220V≈36.3636A.
——★4、以电流密度为6A / 每平方计算,选择6平方的电线即可(明设).如果是穿管暗设,应选择大一级的导线:10平方的电线敷设.
——★5、输入、输出都是220V,电流都相同.选择导线的直径也是相同的.

1年前 追问

6

ddhomendd 举报

谢谢,那6.4KW的额定输出功率不考虑吗? 输出侧的也按8KVA算?

举报 涛声依旧1024

你好:这里有一个重要概念:①、6.4KW为(做功的)额定输出功率,而8KVA是“视在功率”。而UPS的输出,以KVA为单位。......②、额定输出功率6.4KW的(电感性)负载,视在功率要大得多(含有无功功率)。③、(单相)视在功率就是电压×电流;额定输出功率为电压×电流×功率因数×效率。
可能相似的问题