电气线路绝缘强度测试记录这个表格填出来的人都是花样百出,我今天去测了一下,我把万用表打到欧姆档*10K测量A-B之间是2

电气线路绝缘强度测试记录
这个表格填出来的人都是花样百出,我今天去测了一下,我把万用表打到欧姆档*10K测量A-B之间是200而N-PE之间是1在两相中测量的N-PE为0.可是标准值是:线路绝缘强度大于0.5M欧.有谁能告诉我到底是多少?
tjf0510 1年前 已收到1个回答 举报

moneyk520 春芽

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

三相四线制N-PE间既可测得为0 ,因为零线与地线短接,即 两颗线为同一颗线.而三相五线制N与PE不是同一颗线,绝缘电阻才要大于0.5M欧.
另外,绝缘电阻测量使用兆欧表而不是万用表.

1年前 追问

5

tjf0510 举报

五线都是指哪些线呀:零线、地线、火线、?、?

举报 moneyk520

三火线、一零线、一地线