关于用变频器控制水泵供水用电量不符合常规的问题

关于用变频器控制水泵供水用电量不符合常规的问题
我大厦有高区和中区两组供水系统设备,高区供水楼层是16--24层,中区供水5--15层.两组设备都是经过变频器、气压罐、压力表等控制的!按照水泵规格的理论计算:水泵是11KW,扬程是120米,转速一千多,正常情况下是每小时水泵抽水量是18吨,用电最多是10千瓦每小时.可是经这两个月的用水量和用电量来计算,得出的结果竟然是平均每吨水要用3度电抽上去,这跟按照水泵规格的理论计算相差实在太大了!可是又找不出来是什么原因!望熟悉这方面技术的专家帮帮忙,给点意见或者是说说原因!急
wlp216ccj341a 1年前 已收到1个回答 举报

大明湖畔好读书 幼苗

共回答了9个问题采纳率:88.9% 举报

您忽略了最重要的一点,18吨是水泵的流量,在有用户用水的时候,电机运转提供相应的流量与压力.在用水量极小或没有用水的情况下,水泵电机仍然要运转,来保持恒定的压力,此时的耗费的电量,虽然没有正常时大,但是根据经验,高层供水的水泵,维持恒压的耗电量也是不小的.
针对这种情况,高层给水基本都是无负压给水:市政管道能够上去的就不用水泵,如果电费极大地超出了您的预期,可以检查以下:
一:逆止阀的状况,非常常见的原因,它的损坏,在水泵停止时,系统就不能稳定压力,只能依靠水泵的运转来保持压力.
二:是否打开 休眠 功能:在用水量极小或没有时,电机会自动进入休眠模式,停止运转,依靠压力罐内的水来满足用户.
三:是否有泄露

1年前

2