梁图扫盲.不懂G101.太抽象.需要通俗易懂的语言表达才能明白、、、、

梅小蝶 1年前 已收到1个回答 举报

霁虹 春芽

共回答了27个问题采纳率:85.2% 举报

右下角的说明看不清,反正我把此梁的情况统一说明一下.
图中所示:KL,说明此梁是:框架梁
图中所示:204,梁的名称是:一般说明是2楼的04号梁
图中所示:(1),说明此梁是:一跨
图中所示:250*450,说明此梁断面:250*450
图中所示:Φ8@100/200(2),说明梁的箍筋是一级钢,直径是8mm,间距100、200.100是用在梁端,200是用在中间.100的范围是1.5倍梁高(适用于其他抗震等级),2倍梁高(一级抗震等级).(2)表示是说明是二肢箍筋.
图中所示:2?18,说明此梁上筋通长筋是2根18,分号前面是上筋,级别不清
图中所示:3?18,说明此梁下筋通长筋是3根18,级别不清
图中所示:3?16,说明左右二侧梁端上部钢筋是3根16,要在通长钢筋的基础上再加1根16的负弯矩钢筋,挑出1/3梁的净跨度
图中所示:三道红箍,说明是此梁是主梁,在遇到次梁处另加二侧各三根箍筋
有什么不清楚的可追问

1年前 追问

2

梅小蝶 举报

我还有3个问题 1;通长筋是不是要伸入支座,?伸入多长啊,伸入的长度是不是从柱边或者梁变算起? 2;另外左右两侧为什么都要标注3?16。。标一侧难到表示的意思不一样吗? 3;还有你回答的图中所示:3?16,说明左右二侧梁端上部钢筋是3根16,要在通长钢筋的基础上再加1根16的负弯矩钢筋,挑出1/3梁的净跨度。。这句很难理解。能明白点吗?为什么要加一根负弯矩?图中没有明确表达出来啊

举报 霁虹

1、要。 伸入长度有二种,一种是直锚,大于Lae,而且大于0.5hc+5d。 另一种是弯锚,伸至柱外边且大于0.4Lae,个加15d的弯锚。 2、是不一样,左侧是端支座,要标。右侧是中支座,标在支座的左侧,右侧可以不标,如果标在右侧,左侧可以不标 3、看图

梅小蝶 举报

集中标注是通常筋。原位标注是负筋? 我怎么感觉左右两侧都是柱子。都算端支座。怎么是中支座。 不要嫌我麻烦额。。推荐一本书。我想学习下,针对我这种什么都不懂的。。。

举报 霁虹

1、纠正一下,你那个梁是一跨,边者是端支座 2、书。现在还是03G101-1好
可能相似的问题