讨论:星三角启动中电机是否会出出现启动和运转方向相反?

讨论:星三角启动中电机是否会出出现启动和运转方向相反?
在星三角降压启动中(虽然现在基本上不采用),个人认为在正常情况下不会出现启动和运转方向相反的情况,出现这种情况肯定是接法错误导致电机缺相运行.希望参与讨论的大大们考虑片刻后指正,最好能附图.我说明一点,电机要反向运转(相对来说),条件是什么?条件是相序调一相(也可理解是两相对调),我可以负责任的说,如果调三相,电机方向不变.那么我反向思考,如果一定要达到电机正向启动,反向运行.那么只有任意调两相,那么电机肯定有一相同相,那么电机缺相运行(可能人品大爆发不会烧电机),如果调三相,那么电机的运转方向依然相同于启动方向.试问怎么才可能出现启动和运转方向不一致的说法.个人声明:大家只是探讨,不要语言攻击,如果我对,我希望这贴能对所有刚涉足这行的朋友有多所帮助,如果我错了,我会谦虚的改正;仅此而已!
ii防iiguofdx 1年前 已收到1个回答 举报

amanni3 幼苗

共回答了14个问题采纳率:100% 举报

画个矢量图.Y形ABC相隔120度那个.我们只先看电机的绕组A.当Y型启动的时候假设绕组首端接A相,末端接O.电压就是OA.变成三角运行的时候末端只有三种接线的可能.其中一种把末端也接上A.这种显然是错的.剩下两种是接B或者接C.接B的话电压AB要比接C的电压CA滞后.磁场的旋转方向总是顺着滞后的方向旋转的.既然电机A相绕组可以选择超前或者滞后两种方向,那么B相绕组同理也可以选择两种方向.但是C相绕组就不必换了.这样的话用C绕组参考,A可以超前他也可以滞后他.B也一样.这样就变成了可选择性地制造两种磁场方向.必然可以有一种方向与Y型的时候相反的.接对了的话当然是相同的了.查看原帖