为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5

为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5,空心过线2线既2匝,变比为20倍,安装正确.电表读数仅0.4度每小时,既8度,与三相电动机功率计算(电机功率计算公式:P=1.732*I*U*cosφ*η式中:P--电机功率、U--电源电压、I--电流、cosφ--功率因数(0.9)、η--效率(约0.85)不相符,读数只有8度每小时,
hxylaomao 1年前 已收到1个回答 举报

恋浪千日 幼苗

共回答了20个问题采纳率:85% 举报

空心过1线时,互感器是400:5,80倍
空心过2线时,互感器是200:5,40倍
空心过4线时,互感器是100:5,20倍
空心过8线时,互感器是50:5,10倍

1年前

2
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 1.914 s. - webmaster@yulucn.com