(一)符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
  1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;
  2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道;
  3,输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;
  4.输送流体介质并且设计压力≥10.0MPa的管道.
按照规定,氨气不属于有毒气体,所以除非你的压力能到10MPa以上,其他时候都是不能算GC1的.

1年前