明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215,那采用短路保护熔体额定200A,合适么?

明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215,那采用短路保护熔体额定200A,合适么?
明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215,那采用短路保护熔体额定200A,合适么?
应该用150A的熔体做短路保护,原因在于熔体额定电流应小于明敷导线长期连续负荷允许载流量1.5倍!我想请问下这个怎么算呢
那我想请问下那个给的答案150A是怎么算出来的呢.按照规范,正常采用熔断器做短路保护时,熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍,如果按这个标准计算的话,答案应该是215*1.5=322.5A才对啊,还是我理解
请不要答非所问,
80年代水瓶的我 1年前 已收到1个回答 举报

海上冷月 种子

共回答了22个问题采纳率:90.9% 举报

熔体额定电流应小于明敷导线长期连续负荷允许载流量1.5倍!215/1.5=143.3333.所以应该用150A的熔体做短路保护

1年前

8