220V并联一个电容 有什么效果 我并联一个1UF 400伏的电容 然后总听见他响 为什么 这样安全吗?

220V并联一个电容 有什么效果 我并联一个1UF 400伏的电容 然后总听见他响 为什么 这样安全吗?
我是为了让遥控开关启动 LED的灯功率太小 开关不启动 所以并联了一个电容 可是总听见他响 为什么 这样安全吗 连接方法对吗?
ad9874 1年前 已收到1个回答 举报

artpop 幼苗

共回答了25个问题采纳率:92% 举报

容抗公式:Xc=1/ωc
在50Hz的工频条件 下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3185欧姆.当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA.虽 然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率.
电容响,我想应该是电容内部的薄膜由于不停的充电,放电,异性相吸,导致薄膜不停振动产生的50Hz的频率在响.不知道久了会不会疲劳损坏.
你的接法不是很清楚,不便品论.

1年前 追问

6

ad9874 举报

220V ------------|------------------| | | LED | -----(+)------_________ | 电容 | | 变压 | | led灯 | | | 器 |-------(-)----- —— —— ------------|-------------------| 这个好像就是 我连接的方法 看的清楚不 呵呵 这样安全吗

举报 artpop

我觉得这个电容好像没有什么用处。相对于220v的市电来讲,因为供电功率很大,因此你这个电容的削峰平谷的作用基本不起作用,220V的交流电还是220v的交流电。(如果前面有个低功率的220v~ 转220V~的隔离变压器例外)。 而后面的LED变压器估计一般采用阻容降压的原理实现的。 你所说的遥控开关是否是在你画的电路的前面?开关的是220V的电压? 如果是这样的话,你并联的这个电容的确起到了增加70ma的电流的作用。 问题的症结在于,如果前面采用的是可控硅作为220V的通断,在控制极处于触发状态,可控硅导通,但是可控硅还需要一个最小维持电流,一般不超过5mA,很多也就1mA。因此你可以用50K,2W的电阻代替你的那个电容。(如果维持电流低于1ma,可以用0.5W,220K的电阻试试)。 你的电路需要这个维持电流,是否和你的控制电路控制极的设置有关系?因为实际上LED的电流也不小的,应该可以达到维持电流的。