消防泵能直接从市政抽水么?我现在做了个带半地下室的7层一般民用建筑 屋面标高25米 地下室-3.5米 .消防肯定是要采用

消防泵能直接从市政抽水么?
我现在做了个带半地下室的7层一般民用建筑 屋面标高25米 地下室-3.5米 .消防肯定是要采用临时高压给水系统了 就要在地下室设消防泵房了.我现在就想问下 有必要设消防水池么?好像没见过消防泵直接从市政抽水的.
消防泵和消防水池是个什么关系 有消防水池肯定要消防泵了;有消防泵一定就有消防水池么?我就想问这个.
水灵儿2002 1年前 已收到1个回答 举报

迷眼123 幼苗

共回答了13个问题采纳率:76.9% 举报

想用市政管网的水需要当地消防部门认同,你可以哦当地防火处区问一下.
市政管网要求24小时供水.自来水公司和消防部门都认同就可以使用市政管网接消防泵.(不要忘记安装逆止阀)
消防水池是储备消防用水的,一旦有险情消防泵就会抽取水池中的水来灭火.但要有别的供水渠道,也能保证供水量也可以不用水池直接安装消防泵.

1年前

8
可能相似的问题