如何计算电路图中熔断器 热继电器 交流接触器的型号规格?

如何计算电路图中熔断器 热继电器 交流接触器的型号规格?
2台电机,都是AC 380V、7KW、15.2A的 求公式和计算过程
xinyuxinde_moqi 1年前 已收到1个回答 举报

leaffe 幼苗

共回答了26个问题采纳率:88.5% 举报

熔断器 用于低压电动机的瞬时型短路保护.对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3 s或风扇(机)电机,按电动机额定电流的4 ~5倍配置;对于启动时间为4 ~ 8 s,或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的5 ~6倍设置;对于启动过程超过8s甚至更长时间,以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的5 ~ 7倍配置 热继电器 按额定电流的1.1倍范围能选取就可以了 交流接触器 选20A的就可以

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.027 s. - webmaster@yulucn.com