有两个电机4KW,0.75KW的,都是三相电的现在要选漏电保护器,要选什么样的啊!两个用一个可以吗?

58764969 1年前 已收到1个回答 举报

tk6677 幼苗

共回答了25个问题采纳率:76% 举报

4KW的电机的电流约为8安,0.75KW电机电流约为1.5安左右.这两个电机的电流加起来算它10安吧.为了节省成本用一个漏电开关就行啦.选择电器的开关一般都是要偏大一点的,因为电机起动时电流会比较大的.所以选择为35A~50A额定电流,漏电动作电流为30mA.动作时间为0.01秒.