日光灯开关在关闭情况下我量出电压为220V

日光灯开关在关闭情况下我量出电压为220V
由于要在日光灯开关那结一个插座,我就准备就近找一个电源,于是就发现一个奇怪的问题,日光灯的开关是控制的火线,但是我在开关的两头量出220V电压出来,我想问的是为什么零线会穿过日光灯被我量到,假设我接在开关上,开关打开后我接的插座零线跟火线都会变成火线,那么对我插在上面的设备会不会烧坏.
DTS5505269 1年前 已收到1个回答 举报

zhangqiaozj 幼苗

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

因你测量用的万用表内阻特别大,在前线路中串上一个电阻小的负载(就你这日光灯)按欧姆定律算分压那基本占不了点什么,就基本上是全电压加到你这万用表上所以你在这测就基本还是220V.如你把这插座接到你这日光灯开关上那可就是全不能用了,一是日光灯关不了呢,二是你这插座上不可能得到全电压.它只可是分压.