35平方铝芯线,距离100米,三相,能负载80千瓦?

ilovecd 1年前 已收到1个回答 举报

白小牙是rr 幼苗

共回答了23个问题采纳率:95.7% 举报

I=80000/(1.732*380*0.8)=152A 标准上需要70平方的紫铜线才可以,所以你35平方的铝芯线是远远不够的.