我计算的三相负荷大约67KW,Ijs 大约是103A请问用哪种类型的电表,最好不要加互感器的.

我计算的三相负荷大约67KW,Ijs 大约是103A请问用哪种类型的电表,最好不要加互感器的.
如果是57KW的负荷,那应该用什么样的电表,说出具体型号,
mer_chant 1年前 已收到2个回答 举报

xixixuyuan 幼苗

共回答了18个问题采纳率:83.3% 举报

电流超过100A就要加装互感器,因为电表最大为100A ,如果你的负荷67KW 不是一台设备,不同时使用的话选择100A 电表就可以,如果同时使用就要加装互感器了

1年前

10

chenjiezhi 幼苗

共回答了1个问题 举报

三相 30(120)A的表就可以

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.018 s. - webmaster@yulucn.com