三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?

三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?
我用兆欧表测量零线与地线 还有零线与相线之间的阻值都大于0.5兆欧,但是书上说变压器的次级端零线 地线和相线它们都与中性点有相连,既然有相连,为什么它们之间还会有那么大的阻值呢?
守口如瓶r 1年前 已收到1个回答 举报

抗着钉板打江山 春芽

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

变压器的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,分一根线作为保护地线.
零线和地线虽然实际上是同一根线,但是不能混用,因为零线是经过了漏保的,而地线不经过漏保.
相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的.
你用兆欧表测量,估计有读数误差.因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触电阻,是最小的,相线与零线之间的电阻还要加一相线圈电阻,相线与相线之间的电阻加两相线圈电阻.

1年前