三相电路 负载功率题目如图示.我的计算是,P=√3×(U/√3)²/50=1677W,请朋友们指出我的计算错误

三相电路 负载功率
题目如图示.

我的计算是,P=√3×(U/√3)²/50=1677W,请朋友们指出我的计算错误,
winters_84 1年前 已收到1个回答 举报

太阳绕我转 幼苗

共回答了16个问题采纳率:75% 举报

简单的公式忘记了,根据基本原理推导如下:Z=50欧,相电压U有效值220V,则相电流有效值I=220/50(没计算相角),有功功率只消耗在电阻R=40欧上,单相P=I²R=774.4W,三相3*P=2323W.你的式子把有功无功给混在一起了.