问个很菜的问题 两个配电柜是两路不同的供电电源且都是380V 用一个柜子的黄相和另一个柜子的黄绿红三相测

问个很菜的问题 两个配电柜是两路不同的供电电源且都是380V 用一个柜子的黄相和另一个柜子的黄绿红三相测
两个柜子是不同路的供电线 用一个柜子的A相分别和另一柜子的ABC测得两项间电压的都是220V
关子龙 1年前 已收到1个回答 举报

玉儿hyli 幼苗

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

这位仁兄:请把问题写完全了,你这没头没脑的,是没有办法让别人来帮你分析什么问题的.
我理解你的问题是:用一个柜子的A(你说的黄相)相与另一柜子的A、B、C相(你说的黄绿红相)进行电压测量,其值如何?
在两路电源都正常时,A-A(指两路电源的相之间的电压值,下同)值是零或接近于零;A-B是380V(一般在变压器近处测量电压值都会高一点,接近400V也很正常);A-C同上.
如果说两路电源不正常:这个问题可就多了,如果相位不同,造成上述电压值的变化;不同步,造成测量电压值周期性摆动等等.
得看具体问题具体分析.
从你补充的来看:只有一种解释,那就是取A相的那一路电源没有工作,换句话说就是没有电,你取的A相由于是和变压器的中性点相连接的,相当于你另一柜子的A、B、C相与中性点之间测量电压,当然就是220V 了.
这个只是个推测:你可以测量一下取A相这个柜子的A、B、C三相之间有没有电压,如果没有就证实了我的说法.
如果有,你就测量另一台柜子的三相电压,应该是没有电.
总之是一路进线是没有加电的.

1年前