25平方铝线500米远最大负荷是多少?

25平方铝线500米远最大负荷是多少?
人家在变压器用50平方的铝线拉了200米远.我想从人家那里接电过来用,我到他那有500米远,用25平方的铝线可以带2个十六千瓦的电机吗?(三相四线电的)
音乐不能贪 1年前 已收到1个回答 举报

珍爱无限 幼苗

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

三相四线,2个十六千瓦的电机,总功率:32KW,总工作电流:61A
200米远,最小选用铝导线面积50平方毫米.
不知道另一家负荷是多少,如果大于10KW,另一家50平方毫米的铝线也少了,从变压器到你家是700米,所以也要考虑另一家的用电量.

1年前