——★1、电路过流时分闸没有跳闸,而总闸跳闸的现象,【业内称作 “越级” 跳闸】.
——★2、一般的断路器(空气开关)具有反时限的特性,即过电流越大、断路器跳闸的动作时间就越快.
——★3、断路器过流保护的另一个特性,是温度积累的影响:例如断路器在额定电流下较长时间运行,过热脱扣机构会变形、处于 “一触即发” 的极限状态.如果分闸出现不太严重的过流,因反时限的缘故,就会出现分闸尚未掉闸、而总闸断开的异常现象.
——★4、另外,不排除分闸、总闸等断路器的整定电流调整不当的因素.
1年前
追问
5
花狐狸子
举报
说实话我真没看懂第三、四个。我给你说明一下我给电路换了一个DZ47-60型号的断路器,额定电流是2A的和4A的,用2A的总闸不跳但用4A的总闸就跳了,很是奇怪???
举报
儒雅男人
你好:有条件的话,应该测量各个开关的实际电流,有了数据才好分析的。