为什么变压器的空载实验在低压侧进行,做短路试验在高压侧做

活力二巴 1年前 已收到1个回答 举报

yeiaogoow 幼苗

共回答了23个问题采纳率:91.3% 举报

因为空载实验,需用要施加额定电压,高压侧电压高,如果在高压侧进行,则实验设备和实验线路都要高压,难度大,不方便,不安全.
短路实验时,变压器短路侧要达到额定电流,根据变压器原理,实验侧线圈、线路、实验设备中都要通过变压器实验侧的的额定电流.低压侧额定电流大.如果在低压侧进行,则实验设备和实验线路都要流过变压器低压侧的额定电流.显然不科学.
当然从原理上讲,无论在哪一侧做,实验结果都是相同.