热继电器如何选择,是选择电动机额定电流的0.9-1.1倍,还是选择电动机额定电流的1.0-1.2倍.

热继电器如何选择,是选择电动机额定电流的0.9-1.1倍,还是选择电动机额定电流的1.0-1.2倍.
5.5KW电动机,按经验公式算,电流为11A,那么选额定电流多少的热继电器.
昙爱 1年前 已收到1个回答 举报

给从前的爱667788 幼苗

共回答了15个问题采纳率:86.7% 举报

其整定电流选择1.1~1.15倍,10~15A整定范围的热继电器就可以了.

1年前 追问

1

昙爱 举报

还有一个问题。我电机额定电压时380v,但是看德力西的热继电器的额定电压都是660V,可以选用吗

举报 给从前的爱667788

问题不大,可以选用,只是你说的这个热继电器的耐压等级高点而已。