在电学实验中遇到断路时,常常用电压表来检测.小红同学连接如图所示的电路,开关闭合后,小灯泡不发光,电流表无示数.这时用电

在电学实验中遇到断路时,常常用电压表来检测.小红同学连接如图所示的电路,开关闭合后,小灯泡不发光,电流表无示数.这时用电压表测得a、b两点间和b、c两点间的电压均为零,而a、d间和b、d间的电压均不为零,这说明可能是______.(填字母)
A.电源接线柱接触不良B.灯泡灯丝断了或灯座接触不良
C.电流表接线柱接触不良D.开关的触片或接线柱接触不良.
lanbugu 1年前 已收到1个回答 举报

carl3705 幼苗

共回答了17个问题采纳率:94.1% 举报

解题思路:闭合开关,灯泡不亮,电流表无示数,说明电路是断路;电压表并联在某段电路两端,如果有示数,说明与其串联的元件是通路;如果电压表没有示数,说明串联部分断路或并联部分短路.

A、如果电源接线柱接触不良,整个电路断路,a、d间和b、d间的电压均为零.此选项不符合题意;
B、如果灯泡灯丝断了或灯座接触不良,灯泡处断路,所以用电压表测得a、b两点间和b、c两点间的电压均为零;而a、d间和b、d间的电压都等于电源电压,均不为零.此选项符合题意;
C、如果电流表接线柱接触不良,电流表处断路,b、c两点间的电压为电源电压.此选项不符合题意;
D、如果开关的触片或接线柱接触不良,b、d间的电压为零.此选项不符合题意.
故选B.

点评:
本题考点: 电流表、电压表在判断电路故障中的应用.

考点点评: 用电压表检验电路故障时,将电压表与用电器并联,电压表有较大示数(接近电源电压),此处用电器断路或与之串联的用电器短路;电压表无示数,此处用电器短路或与之串联的用电器断路.