安全出口指示牌的安装高度《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 中第20.1.4 :疏散标志灯安装

安全出口指示牌的安装高度
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 中第20.1.4 :疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上.
这里的1米以下,该如何测量?是标志牌的上边缘至地面?还是标志牌的下边缘至地面?
宝宝逍遥 1年前 已收到1个回答 举报

sdlclsl 幼苗

共回答了23个问题采纳率:87% 举报

是标志牌的中心点至地面的垂线应小于1m

1年前 追问

8

宝宝逍遥 举报

有没有GB或行业规定,明文说明是下边缘?

举报 sdlclsl

可以用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的第13.8.4条来解释是灯具的下边缘,规范写的是底边距地。