GGD控制柜中840A的电流需要横截面积多少的铜排?(垂直安装)

居然0903 1年前 已收到1个回答 举报

6594529 幼苗

共回答了13个问题采纳率:100% 举报

50*5铜排环境温度25℃时垂直安装860A,30℃时系数0.94,35℃时系数0.88,40℃时系数0.81,
60*6铜排环境温度25℃时垂直安装1125A,30℃时系数0.94,35℃时系数0.88,40℃时系数0.81,

1年前

6
可能相似的问题