两条220KV线路互供,其中一条线路互供误差正常,另一条线路送时计量正常.受是线路误差很大损失率10%.什

两条220KV线路互供,其中一条线路互供误差正常,另一条线路送时计量正常.受是线路误差很大损失率10%.什
请问:线路两端计量表以校对,误差率都在+0.01左右.以证明表记没问题.请问还有什么可能线路误差这么大
来自海中 1年前 已收到1个回答 举报

ccz-123456 幼苗

共回答了23个问题采纳率:73.9% 举报

计量无非就是U*I*cos*h,想要计量准确,有以下条件需要确认的:
1、2条线路中,采样时是否存在中性点偏移
2、计量的时候,表计是否都在合理的范围之内,例如电流在0.5~1倍的In,
如果在低负荷的情况(流过表计的电流小于0.1In)就要考虑表的精度和线路变比是否合适
3、3相负荷是否平衡,是否负荷接线方式(觉得你220KV站基本上都是3PT、3CT,3相4线制接线方式),不会有接线错误的情况

1年前

3
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.023 s. - webmaster@yulucn.com