继电保护中方向保护的问题双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在?(A)动作电流大的一侧; (B)动作

继电保护中方向保护的问题
双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在?
(A)动作电流大的一侧; (B)动作电流小的一侧; (C)两侧.
sharkding 1年前 已收到1个回答 举报

黑夜光 花朵

共回答了19个问题采纳率:78.9% 举报

如上图,当d1或是d2处短路故障时,短路电流都会流过开关1、2,按照选择性的要求,两个保护均不应动作,因此两个保护的起动电流应选得相同,并按照较大的一个短路电流进行整定,例如当Id2.max>Id1.max时,应取Idz.1=Idz.2=k*Id2.max,这样整定的结果将是位于小电源侧的保护2的保护范围缩小.当两端电源容量差别越大时,对保护2的影响就越大.为了解决这个问题,就需要在保护2处装设方向元件,使其只当电流从母线流向被保护线路时才动作,这样保护2的起动电流就可以按照躲开d1点短路来整定,即Idz.2=k*Id1.max,这样保护2的保护范围比之前增加了许多,而且在上述情况下保护1不用装设方向元件,因为它从定值上已经可以可靠的躲开了反向短路时流过保护的最大电流Id1.max.有哪些看不懂的可以接着讨论一下

1年前 追问

13

sharkding 举报

谢谢你耐心的回答,有下面几点还不是很清楚
1.当Id2.max>Id1.max时,是不是意味着E2是小容量电源?
2.(1)取较大的Id2.max求得1、2的整定电流都为k*Id2.max,为什么这样整定的结果将是位于小电源侧的保护2的保护范围缩小?
(2)同(1)小问,保护2的起动电流就按照躲开d1点短路来整定后,为什么保护范围比之前增加了?(是依据什么来判断保护范围增大减小了的?)
还有麻烦看下评论

举报 黑夜光

一个一个来啊
1、当Id2.max>Id1.max时,意思就是E2是小容量电源
2(1)因为短路点距离电源越近,短路电流越大,短路点离电源越远,短路电流越大。你整定的值越大,说明你所能保护的范围就越小,意思就是当离电源越远的地方短路,短路电流较小,而你的保护值较大的话就不会动作,取较大的Id2.max求得1、2的整定电流都为k*Id2.max,这样整定的结果将是位于小电源侧的保护2的保护范围缩小。理解吗?
(2)由于原来的假设,Id2.max>Id1.max,则整定值k*Id2.max>k*Id1.max,整定值越小,则距离越远的地方短路,保护2也能动作

sharkding 举报

谢谢,我看懂了,后面两个问题作了修改。
3.保护1从定值上已经可靠的躲开了反向短路时流过保护的最大电流Id1.max:这句话的意思是保护1是按躲开比Id1.max还大的Id2.max来整定的,所以d1短路时,反向短路电流流过Z1,1不会动作所以不必加装方向元件?因为2已经动作了?
4.在Id2.max>Id1.max、2加装了方向元件时,如果d2短路,Z2因方向相反而不动作Z1动作。这点理解对了吗?

举报 黑夜光

3、是这么理解的:保护1是按躲开比较大的Id2.max来整定的,意思是保护1的整定值要大于Id2.max,保护1的保护范围要小于保护1至保护2的距离,所以当d2点短路的时候,其实已经超出保护1瞬时速断的保护范围,应该由保护1的限时速断动作,且由于保护2在此时已经装了方向保护,所以d2短路时,保护2都不会动作。所以题目问的是“瞬时电流速断保护为提高灵敏性”。
4、2加装方向元件时,如果d1短路,保护保护1不会动作,因为整定值是以较大的Id2.max整定的,而保护2的瞬时速断也不会动作,因为整定值k*Id1.max是大于Id1.max的,这要靠保护2的限时速断去动作。