家用白炽灯老坏,可能是电压不稳造成的,如何稳压?

家用白炽灯老坏,可能是电压不稳造成的,如何稳压?
家里三楼白炽灯老坏,几乎2天一换,灯泡 、开关、线路都查过了应该没有问题,接灯泡的零线、火线直接从10平方主线上面分出来的,可能是电压不稳造成的,别人说电压不稳可以串2个稳压二极管,但不知具体怎样连,选用二极管的型号是多少?还有就是二极管有频闪的弊端是否影响灯泡的发光?(白炽灯30W)((节能灯就不要推荐,主要是有频繁开关的要求)我家是三层,二楼的不坏,光坏三楼.
如果不是电压不稳造成的,那还会是什么原因?还有就是我家的灯也不是频繁开关
zdy0053 1年前 已收到1个回答 举报

老独 幼苗

共回答了24个问题采纳率:95.8% 举报

串二极管是有频闪的问题,还会使灯泡的发光减弱,但灯泡寿命会大幅延长.
“如果不是电压不稳造成的,那还会是什么原因?”
很可能有间歇性的相间短路碰线,照原理来说二楼与三楼间并不存在电压降的问题,可三楼偏要烧灯泡,这完全肯定是三楼线路上存在隐患,而且问题出在三楼分线处,如果二楼与三楼是同一相电压,则问题可能存在于零线上,或是零线与地线间有问题可查.检查不出问题是水平问题.
如果说实在查不出问题,何不把二楼不烧灯的线拉到三楼去,在灯泡上作文章实在不科学.

1年前 追问

3

zdy0053 举报

什么是间歇性的相间短路碰线,具体怎么查?

举报 老独

导线间出现的偶而打火或漏电现象,如何查要根据实际布线断开电源,用绝缘兆欧表测试线间绝缘,线与地间绝缘情况,导线的电阻是否对称等,综合测试结果才可以下定论。

zdy0053 举报

导线间出现的偶而打火或漏电现象,断路器应该跳闸才对,但是断路器毫无动作。应该不是相间短路碰线

举报 老独

不管它是什么样反应,三楼电压高是事实,并且在楼与二楼电压不一样也应是事实。否则两天一换灯就不是事实了。如果说三楼与二楼的相线不是同一相,那问题就可能不是出在你们家,而是供电线路有问题了,如果是同一相,那零线出问题的可能性较大。