关于正泰42L6型号功率因数表接线问题.

关于正泰42L6型号功率因数表接线问题.
42L6型功率因数表上有4个接线桩,分别是 *I,I,B,C.
B,C二桩是接电压端,现在就是*I,I 这两个有点搞不清,理论上来说,*I应该接A相电流,I接负载电流,而在实际应用中这两个接线桩随便接也没有什么区别,请问为啥没区别呢?能给我讲讲原理么,
123hyf456 1年前 已收到1个回答 举报

雨丝风铃 幼苗

共回答了17个问题采纳率:100% 举报

42L6型功率因数表B.C两接线桩,分别接电源的B.C相.*I.I接电源的A相电流,*I为电流的进线端,I为电流的出线端.当线路上出现无功时,表头指针将从零刻度向滞后刻度盘摆动(向上).当电容器过补偿时,表头指针将会向超前刻度盘摆动(向下).如果电流端进出线接反,将出现显示不准确.

1年前