医院污水处理余氯标准解释医院污水排放标准上说总余氯含量为0.5mg/L但是注解里面又说:1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控

医院污水处理余氯标准解释
医院污水排放标准上说总余氯含量为0.5mg/L
但是注解里面又说:1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L .
二级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L .
2 )采用其他消毒剂对总余氯不作要求.
是不是就是说采用含氯消毒剂的医院总余氯含量3-10mg/L就可以了?
那个接触池出口总余氯是指什么?
沉淀的幸福 1年前 已收到1个回答 举报

ecc81yan 花朵

共回答了23个问题采纳率:82.6% 举报

接触池出口的余氯控制在3-10mg每升满足一级标准肯定是可以的了 如果城市管网允许二级标准可以放宽采用二级 这样可以节省氯的投加量 减少运行成本
接触池的出口总余氯 指的是 接触消毒池 出口的污水中的的氯的总含量 就是接触氧化 剩余的余氯总量 也就是出口总余氯量
接触消毒池的作用主要是通过加氯等强氧化剂对水中的细菌病毒 进行消毒 处理 杀死污水中的病原菌及病毒 ,经过消毒处理后 病原菌和病毒会被全部杀死 但是有些病原菌会转化为孢子之类的繁殖体 为了防止这些繁殖体在次繁殖 必须在污水中 保留一定量的消毒剂 对病原菌进行控制 ,这个道理和自来水中保证余氯的要求一致

1年前