400KVA变压器输出用两根3*185+1的铜电缆并接可以吗?

大鹏展翅高飞 1年前 悬赏5滴雨露 已收到1个回答 我来回答 举报

wangshuaike6686 果实

共回答了203个问题采纳率:80.8% 向TA提问 举报

400KVA变压器

1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.

2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排连接;

1年前

7