消防喷淋用的上喷头直立型离顶板最大,最小的国标规范是多少

lzhc800215 1年前 已收到1个回答 举报

逝如冬雪 幼苗

共回答了9个问题采纳率:77.8% 举报

自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》
7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm.
注:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定.规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置.