10KV开关柜耐压注意事项,耐压之前需要拆除避雷器、PT熔管、带电显示器短接,还有什么东西需要注意?

10KV开关柜耐压注意事项,耐压之前需要拆除避雷器、PT熔管、带电显示器短接,还有什么东西需要注意?
二次断开,还有什么其他的东西么?
feel_ying 1年前 已收到1个回答 举报

daocaoren199 幼苗

共回答了23个问题采纳率:87% 举报

电显不需要短接,只是保证电线接地可靠就行,
除了拆避雷器,和PT熔丝,还需要保证CT二次侧短路并接地可靠,并且按照图纸将需要接地的点做到可靠接地,还有断路器,互感器在做整体实验之前一定要单独做一下耐压实验!

1年前